乙二醇冷水機制冷劑不足如何判斷?
發布時間:2020-12-29瀏覽次數:103

乙二醇冷水機也可以稱作冷卻水循環器、制冷機、冷水機組等,一旦制冷劑不足的話就會影響乙二醇冷水機的使用,那么如何判斷乙二醇冷水機制冷劑不足呢?

防爆乙二醇冷水機

冷水機運行一段時間之后不能繼續降溫的話,就可能是你的冷媒不夠,這個時候要學會判斷制冷劑不足的,一般利用電流法、表壓法、觀察法等三種方法來判斷。

判斷乙二醇冷水機制冷劑不足 之電流法:

利用鉗形電流表來監測乙二醇機組的工作電流,當然壓縮機以及風扇電流,如果電流符合額定電流的話,就是制冷比較恰當,如何低于額定電流就是制冷劑太少了。

判斷乙二醇冷水機制冷劑不足 之表壓法:

乙二醇冷水機制冷系統低壓側壓高低是與制冷劑息息相關的,在低壓閥接上壓力表,一旦開始制冷的話,壓力表就會下降,運行一刻鐘之后,如果壓力穩定就是正常狀態。

判斷乙二醇冷水機制冷劑不足 之觀察法:

主要是乙二醇冷水機高壓管和低壓閥附近的結露情況,觀察法加上表壓法雙管齊下,一般來說,高壓管結露,且較冷,如果低壓管也結露,有涼感,溫度比高壓管高3℃左右,說明制冷劑合適。若低壓管不結露,有溫感,則說明制冷劑量不足,需補加;若低壓管結露,或每次壓縮機啟動1分鐘左右,低壓管結霜,過后又化為露,則說明制冷劑過多,需放掉一些。